试题详情
- 简答题直流电流表外附分流器上标有“额定电压”与“额定电流”,是什么意义?某直流电流表欲通过更换分流器扩大量程一倍,应做何处理?选用什么样的分流器?举例说明。
-
带外附分流器的直流电流表的测量机构一般为75或45mV的电压表,表盘刻度标为直流电流。在配外附分流器时,如果分流器的额定电压与测量机构规定的电压相等,则分流器的额定电流就是该直流电流表的量限电流。例如,75mV、50A的分流器与75mV的测量机构匹配,则该表的满量程为50A。
如果直流电流表原量程为50A,其分流器为75mV、50A,变为100A的电流表时,只需选用75mV、100A的分流器即可。此外,需更改表盘刻度,将原50A读数改为100A。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 三相异步电动机为什么能采用变频调速?在调
- 使用钳形电流表就应注意哪些事项?
- 当机械负载对启动、调速及制动有要求,但调
- 楔键连接是紧键连接的一种,适用于()。
- 把适用于间断长期工作制的接触器(如CJ1
- 利用瓷绝缘子布线的最大跨距是()。
- 下面不合国家规定的电压等级是()。
- 配电电器设备安装图中被称作主接线图的是(
- 具有短路、过载和失压保护功能的是()。
- 对称三相电动势是指三个频率相同,最大值相
- 按照机械强度的要求,当室内配线支承点间距
- 仪表误差大小的表示方法有哪些?
- 胸外心脏挤压法恢复触电者心跳时、应每()
- 电压互感器文字符号用()标志。
- 电机绝缘材料的耐热等级分哪几个?各允许的
- 柜内、屏内设备之间或与端子排的连接导线应
- 二级负荷属于重要负荷,通常要求有一条专用
- 液压传动中,()属于执行元件
- 二极管的管帽上标有的色点,是标明管子的电
- 35kV计量用电压互感器的一次侧()。