- 简答题如何降低配电电网的网络损耗?
-
由于低压电网配电变压器面广量多,是配电网络损耗的主要组成部分,因此除选择合理的供电路径外,降低配电变压器的电能损耗也至关重要,下面对降低配电网络损耗的主要方法介绍如下:,
1)淘汰高损耗配电变压器.从上述分析可知,以100KVA容量的配电变压器为例,当负荷为20%—100%时,“86”标准的配电变压器比“64’标准的配电变压器损耗率降低2.66—1.01个百分点,比“73”标准的配电变压器损耗率降低1.94—0.7个百
分点,降损效果显著。因此要根据部颁规定淘汰“64”、“73”标准的高损耗变压器。
2)停用空载配电变压器。在配电网络中有些配电变压器全年负荷是不平衡的,有时负荷很重,接近满载或超载运行:有时负荷很轻,接近轻载或空载状态,如农业排灌、季节性生产等用电的配电变压器,可采取停用或采用“子母变”的措施,即排灌用配电变压器,空载运行时间约有半年的应及时停用,这样一台500KVA配电变压器每年可减少空载损耗电量4700-11000kwh。对季节性轻载运行配电变压器,则根据实际情况配置一台小容量配电变压器,即“子母变”,按负载轻重及时切换,以达到降损节电的效果.
3)加装低压电容器。对于功率因数较低的配电变压器宜在低压网加装低压电容器,其作用除提高功率因数降低配电变压器损耗外,还有提高负载端的电压,增加供电能力,降低电能损耗的作用,是一项投入少产出高的降损措施。
4)加强运行管理。加强配电变压gS运行管理,及时准确掌握运行资料,如日负载曲线、功率因数、运行电压、用电量等,为制订降低配电变压器损耗提供科学依据.
5)合理配置配电变压器容量。根据日负载曲线选择配电变压器最佳容量,提高配电变压器负载率。