试题详情
简答题系统投料后中压系统压力PV09305突降的现象、原因及处理方法。
  • 现象:
    ①TI09314、TIC09315、TI09311、TI09317温度下降。
    ②PV09305压力下降,P105A/B出口压力随之下降,严重时将导致P101A/B的跳车。原因:
    ①投料后LV09305阀逐渐打开V105中新入液氨温度较低。
    ②E106、E109、E111冷却水突然增加。
    ③PV09305阀泄漏。
    ④回流氨量大幅度增减。
    处理:
    ①适当打开PV09207A或LV09202,提高中压系统压力,调节回流氨量,应缓慢增加或减少。②关小E106、E109、E111出口冷却水阀,关PV09305主副线切断阀。
    ③适当打开P105A/B副线,开夹套蒸汽加热,液氨汽化而升压。
    ④维护好P105A/B、P101A/B的正常运行。