试题详情
- 简答题 综合楼,建筑高度为76.5m,其中1~3层为商场,4~7层为餐饮区,8~21层为宾馆,图1为其中一个疏散楼梯的平面图,请分析以下问题: (1)该楼梯间应设什么消防设施? (2)前室应设什么消防设施? (3)如果楼梯间和前室要进行防烟,应采取何种方式?
-
(1)因该建筑为建筑高度为76.5m的综合楼,属于一类高层综合楼,因此其疏散楼梯间为防烟楼梯间,其中的应设的消防设施有防烟设施、应急照明系统、感烟火灾探测器。
(2)因为该前室是合用前室,应设的消防设施有防烟设施、室内消火栓、应急照明系统、感烟火灾探测器。
(3)因为该建筑物为高度超过50m的公共建筑,且楼梯间和合用前室没有窗户,因此楼梯间和合用前室应采用加压送风防烟。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 人防工程中,下列可不计入防火分区面积的有
- 外径为32mm的管道在进行安装时,其支架
- 下列哪些人员中可以接受新闻采访()
- 在民用建筑中,重要公共建筑主要是指对某一
- 在前期筹备阶段,大型群众性活动承办单位应
- 液上喷射泡沫灭火系统产生器设置数量储罐直
- 烹饪器具内的烹饪物(如动物油脂或植物油脂
- ()是组成社会的基本单元,也是社会消防管
- 气体灭火系统的防护区应有保证人员在()内
- 什么是防火分隔?
- 应根据选择供水压力,防止水带被水压击穿;
- 消火栓按公称直径可分为()。
- 防烟排烟系统组件安装前的现场检查内容包括
- 火灾发生后,现场的人员可从设置在附近的消
- 区域火灾风险评估指标体系应力求系统化、理
- 灭火器日常的()工作由建筑(场所)使用管
- 简述对有爆炸危险的厂房总体布局进行防火检
- 关于"儿童活动场所"的设置层数,下列说法
- 根据《中华人民共和国消防法》的规定,单位
- 施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要