- 简答题如何对断路器进行验收?
- (1)审核断路器的调试记录。
(2)检查断路器的外观,包括油位及密封情况,瓷质部
分、接地应完好,各部分无渗漏油等。
(3)机构的二次线接头应紧固,接线正确,绝缘良好;接触器无卡涩,接触良好;辅助断路器打开距离合适,动作接触无问题。
(4)液压机构应无渗油现象,各管路接头均紧固,各微动断路器动作正确无问题,预充压力符合标准。
(5)手动合闸不卡劲、抗劲,电动分合动作正确,保护信号灯指示正确。
(6)记录验收中发现的问题及缺陷,上报有关部门。 关注下方微信公众号,在线模考后查看