试题详情
- 简答题如何检修液压机构(CY3型)的分闸阀?
-
(1)将分闸阀解体后,检查球阀与阀口的密封情况,钢球应无伤痕、锈蚀,阀座密封面宽度不应超过0.5mm,检查密封圈有无卡坏现象。将球阀堵在阀口上,用口抽气,如能将钢球抽住,则合格;抽不住时,可用金钢砂研磨或者将球阀放在阀口上用铜棒顶住垫打。
(2)检查复位弹簧,是否有变形,弹力是否正常,发现弹力下降的可更换。
(3)检查都无问题后,用液压油将阀体、阀座和各零件冲洗干净,最后按与拆卸相反的顺序装好。 关注下方微信公众号,在线模考后查看