- 多项选择题站用变备自投装置异常告警,下列处理方法正确的是()
A、检查备自投方式是否选择正确,检查备自投装置交流输入情况
B、检查备自投装置告警是否可以复归,必要时将备自投装置退出运行,联系检修人员处理
C、外部交流输入回路异常或断线告警时,如检查发现备自投装置运行灯熄灭,应将备自投装置退出运行
D、备自投装置电源消失或直流电源接地后,应及时检查,但不能停止现场与电源回路有关的工作
- A,B,C