试题详情
简答题有关1978年开始准备修塔,l981年至l986年动工修塔的原因,采取了哪4项技术措施,你能作一令人信服的讲解吗?
  • 虎丘塔向北偏东倾斜,l957年时塔顶偏离塔的垂直中心线l.70米,l966年初为1.82米,l976年发展到2.30米,险情严重。为此,1978年苏州市人民政府特成立修塔办公室,实施加固塔基的修塔工程。
    经三年准备,l981年至l986年修塔时采用了“围桩、灌桨、固基、换砖”四项技术,即四个施工步骤:
    ①、塔底直径l3.5米,环绕塔打44根桩柱,组成一个外直径约21米的圆圈,每根桩均插入山顶的岩石,44根桩上端用钢筋混凝土环连成一体。
    ②、在塔周围和44根桩之间打161个孔,灌注水泥浆,充实塔下黄泥和碎砖之间的无数小孔洞,凝固后,提高塔下地基的承载力。
    ③、在塔下浇制一个厚约50厘米、直径19.5米的钢筋混凝土盖板,其边缘与44根桩连接,这样塔的6千吨重量可通过这个巨大的盖板和44根桩,全部传到虎丘山顶的岩石上,便能固若金汤了。
    ④、把塔底部部分残损和风化的砖换成高标号的粘土砖。
    整个工程修旧如旧,塔仍保持1955年时的古老风貌。