简答题简述母线运行中的检查。
  • (1)运行中的母线导体及外壳的温度没有超过允许值;
    (2)分相封闭母线,共箱母线的外壳牢固,无松动或异常振动,接地良好;
    (3)从观察孔观察分相封闭母线无积灰或局部过热现象、放电痕迹;
    (4)共箱母线的接头无过热、变色、变形现象,无焦味;
    (5)当使用红外线测温仪测量母线接头的温度超过70℃时,应采取措施进行处理。如能倒换备用设备,将发热异常的母线申请停运检查。若无备用设备时,应调整负荷,使其温度降至70℃以下,否则申请停电处理。