试题详情
- 简答题大电流接地系统中,在线路任何地方的单相接地故障时,短路点的I1、I2、I0大小相等,相位相同,那么一条线路两端保护安装处的I1、I2、I0是否也一定大小相等,相位相同?为什么?
- 不一定。因为各序电流是按各序网络的分配系数进行分配的,如各序网络的分配系数不同,大小也就不同,如果各序网络的阻抗角不同,其相位也不会相同。