试题详情
- 简答题电压互感器在运行中可能发生哪些异常和故障?原因是什么?
-
电压互感器由于其制造检修质量不良,维护、使用不当,在运行中可能发生以下异常和故障。
(1)异音:正常运行的电压互感器是不会有声音的。当电压互感器的外部瓷绝缘部分放电而发出"吱吱"的响声和放电火花时,一般是由于外部瓷绝缘部分脏污或在雨、雪、雾天气情况下发生。
(2)电压互感器的一次或二次熔丝熔断。其原因是:电压互感器的一次或二次线圈匝间、层间、绕组之间有短路故障;一次或二次系统某相接地,使得其他两相电压升高;熔丝本身的质量不良或机械性损伤而熔断。
(3)油浸式电压互感器油面低于监视线。其原因是电压互感器外壳焊缝、油堵等处有漏、渗油现象;由于多次试验时取油样,致使油量减少。
(4)油浸式电压互感器油色不正常,如变深、变黑等,说明绝缘油老化变质。
(5)电压互感器二次侧三相电压不相等。其原因是由于电压互感器接线错误、极性接错所致;由于电压互感器一、二次回路有一相断线或接触不良;由于一次回路或系统中有一相接地所致。 关注下方微信公众号,在线模考后查看