试题详情
简答题计算题:某工业用户采用三相四线制低压供电,抄表时,发现当月电量有较大变化,经万用表实际测量相电压为220V,电流为5A,电流互感器倍率为150/5,有功电能表表码为1234.2,无功电能表表码为301.1,6min后,有功电能表表码为1234.4,无功电能表表码为301.2,请问该用户的电能表是否准确?如不准确,请判断可能是什么故障?
  • 解:根据万用表测量结果得该用户实际视在功率为220*5*30*3=99000(VA)=99(kvA)根据电能表计算,该用户有功功率为(1234.4-1234.1)*30/0.1=60(kw)
    无功功率为(301.2-301.1)*30/0.1=30(kw)总视在功率为√602+302=67.08(kvA)≈99*2/3(kvA)
    答:由于电能表表码与万用表测量数据大约相差1/3,因此可判断电能表不准,可能故障为一相断线
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题