试题详情
简答题加热炉炉衬采用浇注衬里时,设计应符合什么规定?
  • ⑴应根据不同部位的设计温度合理选用耐热混凝土材料和级配
    ⑵对双层衬里结构,热面层最小厚度为75mm;
    ⑶浇注衬里的保温钉规定为:
    ①辐射室炉壁和炉顶衬里应采用18Cr-8Ni型或25Cr-20Ni型不锈钢保温钉固定
    ②保温钉长度不得小于各相应层baowenhoudu 的70%,保温钉端部距向火面的距离不应小于12mm;
    ③保温钉为方形布置,炉体衬里保温钉的最大间距宜为衬里总厚的两倍,但在炉壁上最大间距不得大于300mm;
    ⑷弯头箱、烟囱和烟道采用隔热衬里时,其厚度不得小于50mm,保温钉的间距不应大于200mm
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题