试题详情
- 多项选择题试判断某企业110kV变电所的接地网是否符合规范要求。已知条件如下:①土壤电阻率ρ=100Ω·m;②接地短路电流的持续时间t=0.5s。③经计算,其接地网的最大接触电位差为244V,最大跨步电位差为600V。假定最大跨步电位差不符合要求,首选的措施宜为()或()。
A、在接地网边缘经常有人出入的走道处,铺设砾石、沥青路面
B、改变系统接线设计或改变系统运行方式,以降低接地装置的入地短路电流
C、在接地网边缘经常有人出入的走道处地下,装设两条与接地网相连的均压带
D、使用降阻剂或采用引外接地极,以降低接地电阻
- A,C