  • (一)避雷器动作次数、泄漏电流抄录每月1次,雷雨后增加1次。
    (二)管束结构变压器冷却器每年在大负荷来临前,应进行1-2次冲洗。
    (三)高压带电显示装置每月检查维护1次。
    (四)单个蓄电池电压测量每月1次,蓄电池内阻测试每年至少1次。
    (五)在线监测装置每季度维护1次。
    (六)全站各装置、系统时钟每月核对1次。
    (七)防小动物设施每月维护1次。
    (八)安全工器具每月检查1次。
    (九)消防器材每月维护1次,消防设施每季度维护1次。
    (十)微机防误装置及其附属设备(电脑钥匙、锁具、电源灯)维护、除尘、逻辑校验每半年1次。
    (十一)接地螺栓及接地标志维护每半年1次。
    (十二)排水、通风系统每月维护1次。
    (十三)漏电保安器每季试验1次。
    (十四)室内、外照明系统每季度维护1次。
    (十五)机构箱、端子箱、汇控柜等的加热器及照明每季度维护1次。
    (十六)安防设施每季度维护1次。
    (十七)二次设备每半年清扫1次。
    (十八)电缆沟每年清扫1次。
    (十九)事故油池通畅检查每5年1次。
    (二十)配电箱、检修电源箱每半年检查、维护1次。
    (二十一)室内SF6氧量告警仪每季度检查维护1次。
    (二十二)防汛物资、设施在每年汛前进行全面检查、试验。