简答题论述人工按扎拉施工过程中确保施工质量与安全的技术措施。
  • (1)确保施工质量的技术措施要点。
    ①保证桩孔施工质量。在挖孔过程中,每挖深一节须校核一次桩孔直径、垂直度和中心线位置,使井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm;桩的垂直偏差不得大于1%;在同一水平面上的井圈任意直径的偏差不得大于50mm;桩孔的挖掘深度应由设计人员根据现场开挖后土层的实际情况决定。
    ②防止土壁坍落及流砂现象,确保并围护壁施工质量。在挖孔过程中,出现局部或厚度大于1.5m的流动性淤泥和可能出现流砂时,每节护壁高度可减小到300~500mm并随挖随验随浇混凝土,也可采用钢护筒或有效的降水措施,待穿过松软层流砂层,再按一般方法进行施工,流砂严重时可采用井点降水,护壁混凝土浇捣必须密实,浇筑24小时后拆模,若发现护壁混凝土有蜂窝、漏水现象,应及时补强处理。
    ③必须保证桩身混凝土浇筑质量。浇筑桩身混凝土时,应注意清孔和防止积水,桩身混凝土应一次连续浇筑完毕,不留施工缝,投料高度超过3.5m,应采用串筒下料,串筒末端离孔底或浇筑面不宜大于2m。混凝土宜采用插入式振捣器振捣密实。
    (2)安全技术措施。施工人员进人桩孔内必须戴安全帽,孔内有人时,孔上必须有人监督防护;护壁要高出地面150~200mm,以防杂物滚入孔内伤人;孔外四周要设置防护栏,每孔要设置完全网及安全软梯;孔下照明要采取安全电压,使用潜水泵,必须有防得电装置,当漏电时会自动切断电源;设置鼓风机,向孔内输送洁净空气。每日开工前应检查每个桩孔用的垂直运输设备是否安全;检测孔内有无有毒有害气体,应向孔内送风,使孔内空气洁净后,才准下人。桩孔在成孔后下钢筋笼之前,孔口必须临时加盖。