- 简答题电压偏移的允许范围是多大?怎样才能减小电压偏移?
-
根据GB50034-2004规定,照明灯具的端电压不宜大于其额定电压的105%,亦不宜低于其额定电压的下列数值:
1)一般工作场所为95%;
2)远离变电所的小面积一般工作场所难以满足第1款要求时,可为90%;
3)应急照明和用安全特低电压供电的照明为90%。
减小电压偏移的措施有:
1)正确选择电力变压器的电压分接头或采用有载调压的电力变压器;
2)降低供配电系统的阻抗;
3)尽量使三相系统的负荷均衡;
4)合理地调整系统的运行方式;
5)采用无功功率补偿装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看