试题详情
- 简答题电气装置安装工程变流装置的耐压试验应符合哪些要求?
-
1)交流值,应为产品出厂试验电压值的85%;
2)当不宜施加交流试验电压时,可按规定施加与交流电压峰值相等的直流电压进行试验;
3)耐压试验时,施加电压上升至试验电压值的时间,不应小于10s;加至试验电压后的持续时间均应为1min,并且无击穿或闪络现象。 关注下方微信公众号,在线模考后查看