试题详情
简答题简述MFT条件。
  • 1)给水流量低于543(延迟30秒)三取二,模拟量
    2)锅炉出口主汽压力高31.37,延时3s,三取二、开关量。
    3)炉膛压力高(kPa)于3.0,延时3s,三取二、开关量。
    4)炉膛压力低(kPa)于-3.0延时3s,三取二、开关量。
    5)再热器保护动作
    6)总燃料量〉30%BMCR(129t/h),延时10s保护动作。
    7)火检冷却风全停延时火检冷却风机全停延时15分钟或火检冷却风母管压力低低延时15分钟。
    8)2台送风机全停延时1S。
    9)2台引风机全停延时1S。
    10)全燃料失去。
    11)给水泵全停延时1S。
    12)全火焰丧失。
    13)总风量低25%延时180s。
    14)延时点火MFT复置且快关阀开,60分钟内无燃烧器投运。
    15)负荷>25%,汽机跳闸。
    16)空预器全停。
    17)手动MFT。
    18)脱硫跳闸请求MFT,延时3S。
    19)尾部烟道后墙入口联箱入口温度高高,533。
    20)低温过热器出口联箱出口温度高高,533。
    21)FSSS系统电源失去(硬接线)。