- 简答题循泵运行时发生跳闸出口蝶阀不会联关怎么操作?
-
若跳闸泵出口蝶阀不会联关,应再手动关一次。如仍无法关下、造成循环水母管失压,应立即关闭本期机组循环水母管一、二道联络门,跳闸泵所在机组按“TMS-EOP-T006循环水中断紧急操作程序”处理;正常泵所在机组应确保两台循泵运行正常、关小凝汽器循环水出口电动门维持进口压力,根据真空下降速度手动打跳磨煤机至三台运行,快速减负荷至最低稳燃负荷。
跳闸或未启动成功循泵出口蝶阀手动关闭程序:
一期循泵DCS切至SINGLE手动关闭出口蝶阀,若无效则将水泵房就地控制柜“远方/就地”按钮切至“就地”后关闭出口蝶阀。
二期循泵DCS在REMOTE手动关闭出口蝶阀,若无效则停运循泵液压油泵并开启水泵房油站卸油电磁阀旁路门进行手动卸油。 关注下方微信公众号,在线模考后查看