- 简答题某基坑采用轻型井点进行降水施工,已知井点管围成的面积1256m2,抽水影响深度9m,实测地基土的渗透系数为15m/d,含水层厚度10m,要求降水深度不大于3m。计算该系统的涌水量?
-
假象半径Xo=根号1256/3.14=20m
抽水影响半径R=1.95×3根号9×15=68m
基坑涌水量Q=1.366×15×2×9-3
Lg68-lg20=1735立方米/d 关注下方微信公众号,在线模考后查看