试题详情
- 简答题断路器运行一般规定是什么?
-
1、每年对断路器安装地点的母线短路电流与断路器的额定短路开断电流进行一次校核。断路器的额定短路开断电流接近或小于安装地点的母线短路电流,在开断短路故障后,禁止强送,并停用自动重合闸,严禁就地操作。
2、当断路器开断额定短路电流的次数比其允许额定短路电流开断次数少一次时,应向值班调控人员申请退出该断路器的重合闸。当达到额定短路电流的开断次数时,申请将断路器检修。
3、应按相累计断路器的动作次数、开断故障电流次数和每次短路开断电流。
4、断路器允许开断故障次数应写入变电站现场专用规程。
5、断路器应具备远方和就地操作方式。
6、断路器应有完整的铭牌、规范的运行编号和名称,相色标志明显,其金属支架、底座应可靠接地。 关注下方微信公众号,在线模考后查看