- 简答题动火作业安全防火有哪些要求?
-
(1)动火作业应办理《动火证》,进入受限空间、高处等进行动火作业时,还须执行《受限空间作业安全管理规定》和《高处作业安全管理规定》。
(2)动火作业应有专人监火,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的安全防火措施,配备足够适用的消防器材。
(3)凡在输送CO、液压油的设备、管道及气烧窑内部动火,应与系统彻底隔绝,并经置换、分析合格后,方可动火作业。
(4)五级风以上(含五级风)天气,原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时,动火作业应升级管理。
(5)凡在有可燃物构件的冰水塔等设备内部进行动火作业时,应清除可燃物构件,或采取防火隔绝措施。
(6)动火期间距动火点30m内不得排放各类可燃气体;距动火点15m内不得排放各类可燃液体;不得在动火点10m内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。
(7)动火作业前,应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火器具本质安全程度,保证安全可靠。
(8)焊接设备(电焊机、氧气瓶、溶解乙炔气瓶等)原则上不准放在高压线及管道下方,溶解乙炔气瓶与氧气瓶的间距不小于5m.距明火间距不小于10m,并不得在烈日下暴晒。氧气瓶禁止碰到油类物质,乙炔气瓶应直立放置,使用时必须装有阻火器。
(9)电焊机地线不准接在易燃易爆的设备、容器和管道、穿管线上,不准在任何其他设备、管道上打火试焊。
(10)露天高处动火作业必须有可靠的防火措施,否则不得动火。
(11)动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场,监火人确认无残留火种后方可离开。 关注下方微信公众号,在线模考后查看