试题详情
- 单项选择题某发电厂装有两台300MW机组,经主变升压至220kV配电装置,屋外配电装置母线采用支持式管型母线,为双母线接线分相中型布置,母线采用φ120/110铝锰合金管,母联间隔跨线采用架空软导线。母联间隔有一跨跳线,请计算跳线的最大摇摆弧垂的推荐值为下列哪项值?()(导线悬挂点至梁底6为20cm,最大风偏时耐张线夹至绝缘子串悬挂点的垂直距离f为65cm,最大风偏时的跳线与垂直线之间的夹角为45°,跳线在无风时的垂直弧垂F为180cm),详见图。
A、135cm
B、148.5cm
C、190.9cm
D、210cm
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看