- 简答题变电站土建设施竣工(预)验收标准卡中,主变基础工程的验收标准有哪些?
-
1、外观质量,表面平整、光滑,棱角分明,颜色一致,无蜂窝麻面,倒角顺直,无气泡、修补。
2、尺寸偏差,不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。
3、预埋件,表面质量不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等。
4、地基处理工程,检查试验记录,符合设计要求。
5、主变、高抗事故油池
1)池壁采用清水混凝土倒圆角工艺,表面光洁,横平竖直,颜色一致,无蜂窝麻面,无气泡、修补。
2)变压器油池(贮油和挡油设施)应大于设备外廓每边各1000mm,四周应高出地面100mm,且排油孔应设置格栅。
3)油池内铺卵石,鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm,粒径为50~80mm。
4)坡度符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。
5)排气管道良好。
6、防火隔墙
1)表面密实光洁,棱角分明,颜色一致,无泛碱,无开裂、修补。
2)压顶下留置滴水线(槽),滴水线(槽)顺直,美观。 关注下方微信公众号,在线模考后查看