试题详情
简答题 某施工单位受建设单位的委托承担了某20层大厦的玻璃幕墙施工任务,并签订了施工合同,合同工期为70d,建设单位要求施工单位在开工前提交施工方案,施工单位组织有关人员编写了施工方案并提交建设单位,在施工前进行了设计、技术交底工作。在施工过程中,采取了如下的施工方法和措施。 (1)在立柱和支座接触面之间加防腐隔离刚性垫片。 (2)立柱在预装、初步定位和自检合格后,正式焊接牢固。 (3)横梁两端与立柱连接处用铆钉铆接后,嵌入密封胶密封。 (4)打胶时先打横向胶,后打竖向胶;竖向胶缝宜自下而上进行,胶注满后,应检查是否有气泡等。 (5)幕墙钢龙骨架进行二次防腐处理后应进行自检,合格后,进入下一道工序。 (6)幕墙上端封口设置挡水板,防止雨水渗人室内。 【问题】 1.该施工方案的内容主要有哪些?编制该施工方案的步骤是怎样的? 2.该设计交底会议应由谁主持?一般在什么时候进行?设计交底会议记录的重点是什么? 3.隐框玻璃幕墙中的板块与金属框之间完全靠结构胶黏结,其结构胶要承受哪些作用力? 4.施工过程中采取的施工方法和措施中的不妥之处有哪些?请指出来,并改正。
  • 1.(1)施工方案的内容如下。
    1)工程概况。
    2)施工组织机构。
    3)构件运输。
    4)现场搬运。
    5)安装前的检查和处理。
    6)安装工艺流程。
    7)工程设计、安装、材料供应进度表。
    8)劳动力使用计划。
    9)施工机具、设备使用计划。
    10)资金使用。
    11)质量要求。
    12)安全措施。
    13)成品保护措施。
    14)交工资料的内容。
    15)设计变更解决的方法和现场问题协商解决的途径。
    (2)施工方案的编制步骤如下。
    了解工程概况-编制机构图-确定构件的运输和搬运-明确施工前的准备内容-编制安装工艺流程图-设计施工进度计划-编写施工质量要求-编制施工安全措施-确定工程验收资料内容。
    2.该设计交底会议应由设计单位主持,一般在施工图设计及签审完毕后现场施工之前进行,设计交底会议记录的重点是记录施工的要点、难点及解决方案。
    3.隐框玻璃幕墙中的板块与金属框之间完全靠结构胶黏结,结构胶要承受板块的自重、风荷载和地震作用力及温度变化的影响。
    4.施工过程采取的方法和措施中的不妥之处及正确做法。
    (1)不妥之处:在立柱和支座接触面之间的防腐隔离刚性垫片。
    正确做法:在立柱和支座接触面之间应加防腐隔离柔性垫片。
    (2)不妥之处:立柱在预装、初步定位和自检合格后,正式焊接牢固。
    正确做法:立柱在预装、初步定位和自检合格后,需报质检人员抽检,抽检合格后才能将连接件正式焊接牢固。
    (3)不妥之外:横梁两端与立柱连接处用铆钉铆接后,嵌入密封胶密封。
    正确做法:横梁两端与立柱连接处应加弹性橡胶垫。
    (4)不妥之处:打胶时竖向胶缝宜自下而上。
    正确做法:打胶时竖向胶缝宜自上而下。
    (5)不妥之处:幕墙钢龙骨进行二次防腐处理后应进行自检,自检合格后,进入下一道工序。
    正确做法:二次防腐处理后应及时通知监理进行隐蔽工程验收,并做好隐蔽工程验收记录。
    (6)不妥之处:幕墙上端封口设置挡水板,防止雨水渗入室内。
    正确做法:幕墙下端封口设置挡水板,防止雨水渗入室内。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题