试题详情
- 简答题对DW1─35型断路器的总行程怎样测量,不合格是怎样调整?
- 总行程的测量:断路器在分、合闸状态下,分别在导向管下端面的提升杆上,各作一标记,然后在分闸状态下测量两标记间的距离,此距离即为提升杆的总行程(标准为217±2毫米)总行程的调整:若三相的总行程同时偏大或偏小,可调节中间联接器上的调整螺丝一相总行程偏大或偏小,则应检查该传动部分有无机械卡滞,如有卡滞应消除。如拐臂配合过松应更换。