试题详情
简答题电网调度自动化系统某个厂站远动信号接收异常,如何处理?
  • 遇有厂站远动信号中断,若是模拟信号则用测试听筒在通道柜上监听是否有远动信号;若是数字信号则用规约测试仪测试是否有接收报文;若没有信号则通知通信和子站维护人员,如果是无人站信号中断,需要立即通知集控站派操作队进行现场监控。
    若有信号则检查主站设备是否运行正常;
    (1)检查工作站接线图上显示信息是否正确,若显示信息错误则改正;
    (2)检查MODEM板运行是否正常,若不正常则更换板件;
    (3)检查通道智能切换装置运行是否正常,若不正常则通知维护专责人员;
    (4)检查终端服务器运行是否正常,若不正常则通知维护专责人员;
    (5)检查前置机以及运行程序是否正常,若不正常则切换或重启模块;
    (6)检查服务器以及运行程序是否正常,若不正常则切换或重启模块。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题