试题详情
- 简答题对气动仪表信号管路的严密性有什么要求?
-
气动仪表的信号管路不能泄漏。如有泄漏,会影响仪表及其系统的正常工作。因此要求在安装或检修后都进行严密性试验。
根据电力建设施工及验收技术规范的规定,必须用1.5倍的工作压力(150kPa)进行严密性试验,并要求在5min内压力降低值不大于0.5%(750Pa)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列VA6高压旁路系统不含有的功能是()
- 简述热电阻元件的安装要求。
- 试述检测信号波动有何害处?应如何消除?
- 什么是执行器的死区?运行中如果执行机构存
- 在流量测量中,孔板测量和喷嘴测量造成的能
- FSSS逻辑中为什么“汽包水位低,炉膛压
- 西门子智能定位器调整应使用()
- 试述气动仪表中阻容环节的作用。
- 执行机构的调校点应在全行程范围内均匀选取
- 对于串级调节系统,试投运时,步骤是先内后
- 两个电阻并联后的等效电阻一定小于其中任何
- 不论P型半导体还是N型半导体,就半导体器
- 组成燃烧控制系统的基本原则是首先要求它(
- 对作为自动控制用的锅炉气包水位信号有什么
- 磨煤机控制系统的任务是保持磨煤机出口的煤
- “非”门通常是多个输入端,一个输出端。
- 可编程调节器有哪几类功能模块?
- 标准节流件装置适用于()
- 试述单元机组滑压运行有什么特点?
- 为了提高压力开关动作的准确度,应尽量减少