- 简答题外接给定信号为最大值(+10V)时,输出频率只有48.5Hz(要求50Hz),怎么办?
-
这种情形比较普遍。因外接信号的+10V和变频器内的+10V之间很难完全一致。解决的办法是调整频率增益。针对上述具体例子,调整方式如下:
Fmax%=50/48.5=103.9%
或fma=1.039×50=50.55Hz
式中fmax--频率增益的调整值;fmax%是其百分比值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看