- 简答题1103-MD压差PDI-511在日常生产中经常会出现指示偏高,无线路故障,表、三阀组、导压管、取压阀无堵、无漏,请你分析原因,如何处理。
-
PDI-511检测的是1103-MD压差,其入口为617℃左右的加热后的混合原料气,出口为980℃左右的工艺气,而PDI-511的正压侧取压阀高于表安装位置2M左右,这样在常温中,正压侧导压管中就会有冷凝液积存,造成正压侧受压增高,使指示偏高。
处理:排表,将正、负相积液全部排掉后开表投用,或考虑正压侧冷凝液影响,进行表量程迁移。 关注下方微信公众号,在线模考后查看