试题详情
- 简答题某厂10KV变电所有两台500KVA变压器并列运行,计量用电流互感器的变流比Ki为75/5,电压互感器的电压比Ku为10000/100,有功电能表常数为1800r/KWh,在负载高峰时实测电能表10s转过2转,问高峰负载是多少KW?若该厂平均功率因数为0.8,则高峰负载占变压器额定容量的百分比是多少?