试题详情
简答题锅炉水冷壁管损坏事故的现象、原因及处理?
  • 现象
    (1)水冷壁泄漏初期,在锅炉泄漏处可以听到轻微泄漏声,随着泄漏点扩大,泄漏声逐渐增大,爆破时有显著的响声。
    (2)严重时汽包水位迅速降低。
    (3)给水流量不正常地大于蒸汽流量。
    (4)蒸汽压力和给水压力下降。
    (5)烟道各段烟气及排烟温度降低,引风机电流增大。
    (6)燃烧室负压变正,并从炉内喷出炉烟及水蒸汽。
    (7)燃烧不稳,火焰发暗,严重时锅炉灭火。
    原因
    (1)给水及炉水品质不良,炉管内腐蚀、结垢、鼓疱。
    (2)运行操作不当,燃烧方式不合理,长期低负荷运行,炉膛结焦,排污阀泄漏,水冷壁长时间受热不均,造成水循环不良,引起管子局部过热
    (3)管内有杂物堵塞烧坏管子。
    (4)炉管焊接质量不佳,管材不合格,制造工艺不良。
    (5)个别管子被飞灰和煤粉长时间冲刷,使管壁局部变薄而爆破。
    (6)大焦块或炉内耐火砖坠落,砸坏水冷壁管。
    (7)吹灰器安装不正确,或蒸汽吹灰压力过高,蒸汽吹损炉管。
    (8)锅炉严重缺水后又强行上水,或严重缺水使管子过热爆破。
    (9)由于燃煤含硫量高,致使炉膛内高温区产生高温腐蚀,使管壁减薄而爆破。
    (10)停炉期间防腐措施不落实,管壁腐蚀,最终导致水冷壁管爆破。
    处理
    (1)如水冷壁损坏不严重,则维持正常水位和燃烧。如不致很快扩大事故,可降压降负荷进行短时间运行,请示停炉。
    (2)如不能维持正常水位或燃烧急剧恶化,应紧急停炉。
    (3)停炉后可保留引风机运行,维持炉膛负压,同时在条件许可的情况下,可继续上水维持水位,但上水时间不宜太长,以免引起汽包上、下壁温差大。
    (4)如炉管的漏水量很大,停炉后无法保持汽包水位,应立即停止上水,并严禁开启省煤器再循环门,吸风机应在炉内蒸汽全部排出后停止。
    (5)停止静电除尘器运行。