简答题应如何进行线棒的起晕试验?
  • 按规定,更换线棒前应对存放时间过久的线棒进行抽样,检查线棒的防晕效果。同样,批量大的新线棒也应在现场按5%~10%的数量抽检进行起晕试验。发电机线棒槽部的防晕主要靠检测防晕电阻是否合格,而端部及线棒高低阻搭接区的防晕效果则主要靠观察起晕电压是否合格。
    (1)起晕试验应在暗室内进行,但一般现场都没有专门的暗室,因此试验可选择在晚上进行,对试验所用房间的门窗采用厚的黑布遮挡,尽量保持有“暗室”的水平,待视觉适应后方可开始试验,观察人员应距线棒2m以外目测线棒端部是否出现电晕。试验时,应记录环境温度和湿度及起晕电压。
    (2)试验前,定子线棒应经低温干燥,线棒表面(包括线棒两端的引线头)应清洁干净无脏污;被试线棒应水平放在绝缘支架上。
    (3)在线棒的铁芯直线段采用铝箔包缚并接地,包扎长度为铁芯线槽直线段长度加40mm(即每端各加20mm左右);铝箔应包缚平整,并用铜带可靠接地。定子线棒引线端头如有尖端,也应用铝箔包缚。定子线棒的引线头接高压侧,高压引线应用专用高压测试线,以防止导线产生电晕。
    (4)线棒电晕按1.5Ue考察。电压缓慢升至1.5Ue在该电压下保持lmin,然后降压回零位,切断电源。升压过程中也应仔细观察是否有电晕出现,如有电晕出现,应记录当时的电压值,该线棒应视为防晕不合格,试验可以终止。在1.5Ue时,仔细观察,特别是线棒出铁芯段至R角部分,整个线棒应无电晕发生,则线棒防晕为合格。