试题详情
- 简答题阐述UPS旁路切换原因及旁路时间。
- 当逆变器发生故障或负载出现过载时,UPS将自动把负载切换到旁路由市电供电。这种旁路切换在UPS电源系统运行时应尽量避免。关于切换时间也不要一味追求越短越好,因为UPS电源的负载输入端一般是整流滤波电路,负载输入电流只有在正弦波峰值电压附近时才会出现,而脉冲电流宽度只有3ms左右。负载的整流滤波电路储存的电能足以维持7ms的工作时间。况且在对大量的旁路切换时的波形观测,切换时只是在正弦波电压的切换点处产生局部波形畸变或凹陷,但切换时电压不会下降到零,图中的切换波形对负载的供电是不会产生任何影响的。所以对旁路切换时间的要求要根据负载的具体情况确定。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 单式泵变流量水系统常用什么方法控制?
- 在系统交流配电中,关于对分散供电的描述,
- 空调系统的四个主要部件中属于热交换设备的
- 在后备式UPS中,只有当市电出现故障时(
- 国家电网公司典型设计中,对110kV变电
- 根据《通信电源设备安装工程施工监理暂行规
- 如果蓄电池浮充电压长时间偏高,会产生的不
- 数据设备系统的防雷:应在数据设备的输入端
- 将直流电变为交流电的设备称为变换。
- 蒸发器供液量的调节是通过()的工作来实现
- 密封电池在补充充电时应采取()充电方式。
- 当前通信电源和环境集中监控系统常用的通信
- 服务器与业务台的连接通过()
- 通信局(站)使用的柴油发电机大多为高速油
- 对于程控交换机供电系统,为了保证设备在一
- 工艺性空调
- UPS在运行中频繁的转换到旁路供电,主要
- 冬季人在室外呼气时,为什么看得见是白色的
- 四冲程柴油机的一个工作循环(进气-压缩-
- 一台柴油发电机组的频率、电压均不稳定其问