- 简答题阐述UPS电源具有哪些保护功能。
-
UPS电源具有以下功能:
(1)输出短路保护。输出负载短路时,UPS应立即自动关闭输出,同时发出声光告警。
(2)输出过载保护。输出负载超过UPS额定负载时,应发出声光告警;超出过载能力时,应转旁路供电。
(3)过温度保护。UPS机内运行温度过高时,发出声光告警并自动转为旁路供电。
(4)电池电压低保护。当UPS在电池逆变工作方式时,电池电压降至保护点时发出声光告警,停止供电。
(5)输出过欠压保护。UPS输出电压超过设定时(欠电压值时),发出声光告警,并转为旁路供电。
(6)抗雷击浪涌能力。UPS应具有防雷装置,能承受模拟雷击电压波形10/700μS,幅值为5KV的冲击5次,模拟雷击电流波形8/20μS,幅值为20KA的冲击5次,每次冲击间隔为1分钟,设备应用能正常工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看