- 简答题在电力系统正常、非正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差是如何规定的?
-
在电力系统正常情况下,35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%。10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%。220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。
在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%,用户用电功率因数达不到《供电营业规则》第四十一条规定的,其受电端的电压偏差不受此限制。 关注下方微信公众号,在线模考后查看