- 简答题制冷系统报警的原因有哪些?
-
小型制冷设备的报警,多采用声、光信号。当设备由于种种原因发生故障,压缩机会自动停车并发出报警信号。制冷系统报警主要是压力报警,即压力不正常(低压压力低于调整值或高压压力高于调整值)时,压力继电器动作而使设备停止运行并发出报警信号,在压缩机两端三通端旁通孔加装压力表,可清楚了解究竟高低压力哪个不正常。
1.压力高于调整值报警。
(1)冷却水流量太小,水压低于0.12MPa表压;
(2)冷却水温度过高;
(3)冷凝器中冷却水管积垢;
(4)制冷剂不纯,如R12与R22混合使用;
(5)系统内有空气;
(6)压缩机排气端三通阀开启度过小;
2.低压系统压力低于调整值报警。
(1)系统制冷剂不足;
(2)电磁阀故障,阀孔未开启;
(3)出液阀开启度太小,甚至完全没有开启;
(4)过滤器堵塞;
(5)膨胀阀阀孔堵塞(感温包制冷剂漏掉、冰堵、脏堵等);
(6)压缩机吸气端三通阀开启度过小。 关注下方微信公众号,在线模考后查看