简答题制冷系统报警的原因有哪些?
  • 小型制冷设备的报警,多采用声、光信号。当设备由于种种原因发生故障,压缩机会自动停车并发出报警信号。制冷系统报警主要是压力报警,即压力不正常(低压压力低于调整值或高压压力高于调整值)时,压力继电器动作而使设备停止运行并发出报警信号,在压缩机两端三通端旁通孔加装压力表,可清楚了解究竟高低压力哪个不正常。
    1.压力高于调整值报警。
    (1)冷却水流量太小,水压低于0.12MPa表压;
    (2)冷却水温度过高;
    (3)冷凝器中冷却水管积垢;
    (4)制冷剂不纯,如R12与R22混合使用;
    (5)系统内有空气;
    (6)压缩机排气端三通阀开启度过小;
    2.低压系统压力低于调整值报警。
    (1)系统制冷剂不足;
    (2)电磁阀故障,阀孔未开启;
    (3)出液阀开启度太小,甚至完全没有开启;
    (4)过滤器堵塞;
    (5)膨胀阀阀孔堵塞(感温包制冷剂漏掉、冰堵、脏堵等);
    (6)压缩机吸气端三通阀开启度过小。