试题详情
- 简答题制冷系统为什么要试漏和检漏?
- 试漏和检漏都是针对制冷系统进行的一种气密性试验。设备出厂前,厂家已作过各项性能测试,一般来说,用户可不再试漏检漏。但由于种种原因,比如设备经运输或撞击损坏管道及零部件,管理和使用不当造成渗漏,排除故障,更换制冷剂等,均可能破坏设备的密封性,因此,试漏和检漏工作是非常重要的。
试漏包括高压试漏和真空试漏两种。为了检查密封的可靠性,两种试漏都需要进行。高压试漏一般用高压氮气试验。氮气不含水分,也不会燃烧和爆炸,不但安全可靠,而且对设备也无腐蚀性作用。在无氮气的情况下,也可使用压缩空气。不过压缩空气中含有水分,因此应在进入系统之前经干燥过滤器作脱水处理。在试漏时,高压氮气瓶口要加装保证安全用的减压阀,以免因控制不当使系统充压过高。一般情况下,制冷系统的高压部分(自压缩机排气口径冷凝器到节流阀)与低压部分应分别试压。这两部分的试验压力也是不同。以R12作制冷剂时,高压部分试验压力应达到2.0MPa(表压),无论R12或R22,其低压部分试验压力都应达到1.0MPa(表压)。
在高压试漏合格后,要接着进行真空试漏,真空试漏的目的,是检查制冷系统低压端压力一旦低于外界压力时,空气能否渗入系统,换言之,系统在负压的情况下,是否有反渗透,真空试漏还可以在抽真空时,抽去系统内的空气、氮气等不凝性气体以及水分,为在系统中加入制冷剂扫清障碍。
真空试漏可用外接真空泵,在无真空泵时也可利用自身的压缩机。系统的真空度越高越好,最少不能低于720mmHg。根据实际经验,外接真空泵抽真空可获得较高的真空度,应优先选用。
检漏和试漏本质上没有区别,通常把操作和维修人员在设备正常情况下停车,用试漏灯或肥皂液在可疑渗漏部位的检查称为检漏。检漏对维护设备长期正常运行有很重要意义,应成为日常性的检查工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看