试题详情
简答题一艘3000吨级散货船因装卸滞港,船东申请临时检验。验船师登船发现该船发电机主开关为一般刀闸开关,试从发电机保护分析这样设置会给发电机造成什么危害,并简述发电机应该设哪些保护,其装设和整定要求如何?
  • 闸刀开关一般只能起到短路保护的作用;没有欠压保护;过载保护且短路保护分断能力不强。
    (1)应设欠压保护,发电机在欠压情况下运行将引起发电机电流增加,电机转矩下降,发电机过热,绝缘损坏。欠压保护应当电压低至额定电压70%~35%时主开关分断,且应具有与短路保护延时相协调的延时时间。
    (2)应设过载保护,发电机长期在过载状态下运行,会使发电机过热,引起绝缘老化,规范规定:当通过主开关的电流125%IH~135%IH时,主开关能延时15S~30S分断;110%IH~150%IH之间时,自动开关应延时分断,其延时时间应不超过2min。
    (3)应设短路保护,发生短路时,发电机定子绕组将产生极大的短路电流,短路电流产生的热量和机械力对发电机有巨大的破坏作用。规范规定当短路电流为发电机额定电流2~3倍时主开关0.2~0.4S(直流);0.4~0.6S(交流)分断。