试题详情
简答题简述消防柴油泵的起停操作步骤。
  • 1)机旁启停:在确认柴油机具备条件后,将机旁操作盘负荷开关选择怠速,选择开关置就地,按启动按钮,启动柴油机;启动3分钟后负荷开关置全速,柴油机按额定转速(1500)运转。要停车则需先转为怠速运转5分钟后再按停止钮停车。
    2)远程起停:在确认柴油机具备条件后,将机旁操作盘选择开关置远程,然后到对应充电控制盘,选择就地,按启动开关5S后,柴油机启动。3分钟后按加速钮,柴油机自动增速至额定转速,全负荷运行。要停车时先按减速钮,怠速运行5分钟后,按停车钮停车。
    3)柴油机设置为可以在DCS或消防控制中心启动。打到远程后,远程发出启动命令,柴油机自动执行由怠速启动至增速至全负荷的全过程;远程发出停车命令时,柴油机自动转至怠速,运转一定时长后停车。