简答题定冷水导电率高的原因及其处理?
  • 定冷水导电率高:机组正常运行期间化学定期化验水质,定冷水导电度≯2μS/cm。当发电机定子冷却水导电率高于2μS/cm时发出高报警,应立即通知有关人员查明原因并加强监视。若是补给水水质不合格,定子水冷器内有泄漏等原因引起,应分别采取措施予以消除(如投入离子交换器)。若定子冷却水导电率高同时伴有漏氢或定子冷却水导电率高-高报警时则应立即申请停机。