- 简答题氧气管道在安装时应注意什么问题?
-
安装时应注意以下事项:
1)氧气管道内氧气流速按GB50030-91《氧气站设计规范》规定:压力大于10MPa时,氧气流速应小于6m/s;压力在3MPa至10MPa时,流速不应大于10m/s;压力为0.1MPa至3MPa或以下时,不应大于15m/s;
2)在阀门前后、弯管、变径管三通等部位,应采用铜管或不锈钢管;
3)弯管直径大于5倍的管径,弯头前后应有大于3倍直径的直线管段;
4)填料及法兰密封垫应采用不易燃烧的无棉石棉、聚四氟乙烯、退火铜片、退火铝片等物质;
5)氧气管道必须清洗、脱脂后才能进行安装;
6)厂房内氧气管道,应沿墙壁或支柱敞露敷设。所有管道的连接点及其附属设备,应置于醒目和便于检查之处;
7)敞露敷设的情况下,允许氧气管道与其他管道同时敷设,但氧气管应敷设在单独的支架或吊架上,并应敷设在其他管道之上。氧气管与其他管道间的距离大于250mm;
8)敞露敷设时,氧气管道与绝缘电缆间的距离大于500mm,与裸电线间距离大于1000mm。禁止与动力线、照明线、电话线敷设在同一沟道内;
9)当氧气管道穿过天花板、间壁及其他建筑结构时,氧气管应置于大套管中。套管直径应大于氧气管直径10~20mm。处于套管内的氧气管段,应该没有焊接接合处。在套管的两个端点处,氧气管道与套管间的缝隙应用石棉或其他不燃烧的纤维质材料填塞;
10)地下氧气管道,当需通过土路、公路和铁路时,也应装在套管内。套管内的氧气管应尽量减少焊接接合处;
11)输送潮湿氧气的地下管道应敷设在冻结线以下。干燥氧气的地下管道,可以敷设在冻结线以上,但深度不小于0.8m,以免地面运输负荷导致管道断裂。其他规定可按有关规定执行;
12)氧气管道应有导静电的接地装置;
13)安装氧气管道前,应认真学习、理解GB50030-91《氧气站设计规范》的有关规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看