试题详情
简答题查找直流接地的操作步骤和注意事项有哪些?
  • 根据运行方式、操作情况、气候影响判断可能接地的处理时,采取拉路分段处理的办法,以先信号和照明部分而后操作部分、先室外部分而后室内部分为原则,在切断各专用直流回路时,切断时间不超过3s,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专业直流回路接地时,应及时找出接地点,尽快消除。查找直流接地的注意事项:
    (1)寻找接地点禁区止停用绝缘监视装置,禁区止使用灯光寻找的办灶。
    (2)用仪表检查时,所用仪表内阻不应低于2000Ω/V。
    (3)当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。
    (4)处理时不得造成直流短路和另一点接地。
    (5)必须由两人以上进行查找和处理。
    (6)拉路前应采取必要措施防止由于直流失电可能引起的保护、自动装置误动。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题