试题详情
- 简答题变压器差动保护在外部短路暂态过程中产生不平衡电流(两侧二次电流的幅值和相位已完全补偿)的主要原因是哪些(要求答出5种原因)?
-
在两侧二次电流的幅值和相位已完全补偿好的条件下,产生不平衡电流的主要原因是:
1)如外部短路电流倍数太大,两侧TA饱和程度不一致;
2)外部短路非周期分量电流造成两侧TA饱和程度不同;
3)二次电缆截面选择不当,使两侧差动回路不对称;
4)TA设计选型不当,应用TP型于500KV,但中低压侧用5P或10P;
5)各侧均用TP型TA,但TA的短路电流最大倍数和容量不足够大;
6)各侧TA二次回路的时间常数相差太大。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- “五防”通常所指哪几方面的内容?()
- 如图所示,已知电源E为6V,R1为47k
- 当大气过电压使线路上所装设的避雷器放时,
- 关于合并单元时钟同步的要求,下述说法正确
- 正序网络中同杆双回线路()互感现象;负序
- 发电机纵差保护是反映发电机()的主保护。
- 有一台发电机中性点为小电流接地系统,发电
- 继电保护中根据逻辑部分的输出,完成继电保
- 光字牌在试验过程中,如发生设备异常,是否
- 为了衡量阻抗继电器精确工作条件,规定在(
- 在装设接地铜排时是否必须将保护屏对地绝缘
- 在具有电感和电容的电路中,存在感抗和容抗
- 某强电源点的高备变接于220kV系统,变
- 光数字继电保护测试仪的状态序列测试支持S
- 保护装置组试验实测动作时间与整定时间间的
- 电动机的相间短路保护动作于()。
- 从故障开始到线路跳闸这一段时间是继电保护
- 继电保护的发展经历了()等阶段。
- PCS系列保护测控9-2解码时需匹配参数
- 在保护屏的端子排处将所有外部引入的回路及