试题详情
简答题变压器差动保护在外部短路暂态过程中产生不平衡电流(两侧二次电流的幅值和相位已完全补偿)的主要原因是哪些(要求答出5种原因)?
  • 在两侧二次电流的幅值和相位已完全补偿好的条件下,产生不平衡电流的主要原因是:
    1)如外部短路电流倍数太大,两侧TA饱和程度不一致;
    2)外部短路非周期分量电流造成两侧TA饱和程度不同;
    3)二次电缆截面选择不当,使两侧差动回路不对称;
    4)TA设计选型不当,应用TP型于500KV,但中低压侧用5P或10P;
    5)各侧均用TP型TA,但TA的短路电流最大倍数和容量不足够大;
    6)各侧TA二次回路的时间常数相差太大。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题