试题详情
- 简答题 某地标性办公楼建筑,建筑高度428.5m,总建筑面积33.70万m2,地上108层、地下7层,耐火等级一级。办公楼的屋顶设有直升机停机坪,共设置8个避难层,地下7层至地上17层各层的建筑面积均为4500m2,且均设置3台消防电梯,地上18~108层每层建筑面积均在1500m2与3000m2之间,且均设置2台消防电梯。该办公楼按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。 根据以上材料,回答问题: 对于该办公楼屋顶直升机停机坪有哪些要求?
-
当建筑某楼层着火导致人员难以向下疏散时,往往需到达上一避难层或屋面等待救援。在超高层建筑的屋面设置屋顶直升机停机坪,可便于直升机从建筑顶部实施救援,是一种可行的救生措施。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)的规定,该塔楼宜设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施,并应符合下列规定:
(1)设在屋顶平台上的停机坪,距设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等凸出物的距离,不应小于5m。
(2)出口不应少于两个,每个出口宽度不宜小于0.90m。
(3)在停机坪的适当位置应设置消火栓。
(4)停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题