试题详情
- 简答题断路器失灵保护中电流控制元件怎样整定?
- 电流控制元件按最小运行方式下,本端母线故障,对端故障电流最小时应有足够的灵敏度来整定,并保证在母联断路器断开后,电流控制元件应能可靠动作。电流控制元件的整定值一般应大于负荷电流,如果按灵敏度的要求整定后,不能躲过负荷电流,则应满足灵敏度的要求。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 双母线接线的母线差动保护设有大差元件和小
- 双母线并列、分裂或互联时,大差的动作灵敏
- YN,d11接线组别的变压器,三角形侧a
- 在LFP——901A型保护装置中引入共频
- 提高高频通道余量的主要措施是什么?
- 在系统无功不足的情况下,可以采用投入电容
- 请简述监控后台切换保护装置定值区的操作顺
- 微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(
- 一经过原点的直线在复数平面上反演后得到另
- 分布式指变电站计算机监控系统的构成在资源
- 方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角
- 什么条件下,断路器失灵保护方可启动?
- IEC61850模型中,SV虚端子连线关
- 在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支
- RCS-901A与各厂收发信机配合使用时
- 电力设施定期进行检修和维护指什么?
- 发信机发出的信号电平,经通道衰减到达对侧
- 测量较直流二次绝缘电阻,一般情况下用()
- 简述合并单元的同步机制?
- 电力企业可以对用户执行电力法律、行政法规