简答题试述跌落式熔断器的安装、配电变压器停送电操作顺序和高压跌落式熔断器三相的操作顺序。
  • 跌落式熔断器的安装,必须满足如下要求:安装时应将熔体拉紧(可使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热;熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不可有任何摇晃的可能;熔管应有向下15-30度左右的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自重迅速跌落;熔断器应安装在离地面垂直距离不小于2.5m的横担(构架)上,若其是安装在配变上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落下来引起其他事故发生;
    熔管的长度必须适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的2/3以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,但熔管亦不可顶死鸭嘴以防熔体熔断后熔管不能及时跌落;所使用的熔体应是正规厂家的标准产品,并应具有一定的机械强度,一般要求熔体最少应能承受147N以上的拉力;10kV跌落式熔断器在户外安装,要求相间距离不得小于50cm,在户内安装不小于60cm。
    配电变压器停送电操作顺序:
    在一般情况下,停电时应先拉开负荷侧的低压开关,再拉开电源侧的高压跌落式熔断器。在多电源的情况下,按上述顺序停电,可以防止变压器反送电,遇有故障时,保护可能拒动,延长故障切除时间,使事故扩大。从电源侧逐级进行送电操作,可以减少冲击起动电流(负荷),减少电压波动,保证设备安全运行。如遇有故障,可立即跳闸或停止操作,便于按送电范围检查、判断和处理。停电时先停负荷侧,从低压到高压逐级停电操作顺序,可以避免开关切断较大的电流量,减少操作过电压的幅值、次数。
    操作中尽量避免带负荷拉合跌落式熔断器,如果发现操作中带负荷错合熔断器,即使合错,甚至发生电弧,也不准将熔断器再拉开。如果发生带负荷错拉熔断器,在动触头刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消灭电弧,避免事故扩大。但如熔断器已全部拉开,则不许将误拉的熔断器再合上。对于容量为200千伏安及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。
    高压跌落式熔断器三相的操作顺序是:
    停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌落式熔断器相距较远,可防止电弧拉长造成相间短路。遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。送电时则先合迎风相,再合背凤相,最后合中间相,这样可以防止风吹电弧造成短路。