- 简答题变压器轻瓦斯保护动作的原因及处理方法是什么?
-
轻瓦斯动作的原因:
(1)因滤油、加油或油中剩余空气逸出。
(2)因温度下降或漏油使油面缓慢下降。
(3)变压器内部故障而产生少量气体。
(4)由于穿越故障而引起。
(5)保护二次回路故障。
轻瓦斯动作后的处理:
(1)有备用变压器应投入运行。
(2)无备用变压器时,应严密注意变压器的运行情况(如电流、电压及音响变化等),此时重瓦斯保护不应退出工作。以保证变压器内部故障能迅速切除。
(3)值班员应立即对变压器进行检查,检查其油温、油位、音响是否正常。检查防爆管、呼吸器、套管有无破损和喷油现象。
(4)若瓦斯保护动作是因为温度下降或漏油使油面降低所引起,则应通知检修班组进行加油处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看