试题详情
- 简答题变压器喷油爆炸的原因是什么?
-
喷油爆炸的原因是变压器内部的故障短路电流和高温电弧使变压器油迅速老化,而继电保护装置又未能及时切断电源,使故障较长时间持续存在,使箱体内部压力持续增长,高压的油气从防爆管或箱体其它强度薄弱之处喷出形成事故。
(1)绝缘损坏:匝间短路等局部过热使绝缘损坏;变压器进水使绝缘受潮损坏;雷击等过电压使绝缘损坏等导致内部短路的基本因素。
(2)断线产生电弧:线组导线焊接不良、引线连接松动等因素在大电流冲击下可能造成断线,断点处产生高温电弧使油气化促使内部压力增高。
(3)调压分接开关故障:变压器高压绕组的调压段线圈是经分接开关连接在一起的,分接开关触头串接在高压绕组回路中,和绕组一起通过负荷电流和短路电流,如分接开关动静触头发热,打火起弧,使调压段线圈短路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 哪些情况下,将闭锁USP由旁路供负载至逆
- #2发电机升压操作的一般规定?
- 我1#主变中性点为何要装避雷器?
- 同步发电机因何会变成电动机运行,如发生时
- 功率方向继电器的原理是什么?
- 异步电动启动电流过大,对厂用电系统运行有
- 同步发电机是怎么发出三相交流电的?
- 加速绝缘材料老化的主要原因是长期过高的(
- 发变组电气自动装置的配置有哪些?
- 直流系统有关规定。
- 电网必须具有哪些充分而可靠的通信通道手段
- 什么是正序分量、负序分量、零序分量?
- 1#机组6KV高压开关柜型号();额定电
- 中央信号装置有什么作用?
- 自动空气开关的主要作用?
- 真空断路器是指触头在高真空中开断电路的断
- 脱离低压电源的主要方法有哪些?
- 瓷瓶在什么情况下容易损坏?
- 发电机启动前应做哪些试验?
- 线路或用户检修班或基建施工单位到变电站工